①检查功率模块与显示模块是否为所需的输入输出制式状态(焦作干式变压器可设置为单进单出、三进单出、三进三出、单进三出、50/60Hz),然后检查市电接线端的旁路输入与整流输入是否连接正确;检查电池输入端正负极是否正确。 ②在确认显示模块与功率模块制式正确后将各模块分别对应插入到机架中: ③为了安全供电保障,必须将市电输入的旁路与整流接线端分别用空开控制;
④先合市电旁路开关可检查市电相序是否正确,合上旁路开关约5秒钟后如果旁路模块有报警以及旁路指示灯全闪烁时请检查输入相序是否正确; ⑤当旁路输出正常后再闭合电池开关,然后在功率模块面板中间处的按钮开关上持续按3秒钟(PFC整流指示灯会出现闪烁),此时功率模块会进入逆变缓启动状态,当每只功率模块完成启动后旁路模块上的“同步”指示灯点亮,在3秒内自动转为电池逆变供电; ⑥当电池逆变输出正常后再闭合整流开关,此时功率模块的PFC整流会进行缓启动,当每只功率模块完成PFC缓启动后功率模块上的“整流(PFC)”指示灯会被常亮,自动转为市电逆变供 ⑦当逆 变供电输出正常后,再合上输出开关; ⑧在显示模块中点击各个模块查看其工作状态是否正常; ⑨焦作干式变压器启动完成。